Давайте оставим пока все косинусы и т.п. А вспомним
основное соотношение токов и напряжений для трансформатора.
U1/U2=I2/I1 - это закон. И от этого соотношения никуда не денешься..
Подставляем
ваши значения:
6000/380=15,79 - это т.н "коэффициент трансформации по напряжению"
Так как
вы предоставили сумму токов по фазам, то дели ваши значения на 3:
(494/3)/(14/3)=35,28 - коэффициент трансформации по току.
Подставляем в основное соотношение и видим, что
15,79 ну ни как не равно 35,28.
Отсюда делаем вывод,
что данный вами транс работает только на бумаге, а в реальности так быть не может.
Трансформатор работает неправильно.
Поэтому все вышеданные формулы "не работают", т.к потребление по стороне ВН гораздо меньше потребления по стороне НН. Вроде генерации получается.

Делаем второй вывод:
-вопрошающий является злостным троллем, т.к вторую страницу парит мозги не зарегистрировавшись;
-вопрошающий является студентом и решает хитрую задачу...

Но, в таком случае, формулы в методичке есть по-любому....
Здравствуйте. Это реальные замеры были, может имеют значения цена деления по клещам ?